자료실

DOWNLOAD

드라이버-전자저울 Win7 및 저울 셋팅방법
첨부 파일:   전자저울-win7.zip  417Kb

전자저울용 프로그램 Win7 

 

 

저울 CB200/300/400/600 셋팅방법

 

기본 통신속도는 2400 이고 패러티 E 데이타 7  스탑 1

샘플을 길게 누른다...--> FUNC 이 나오고--> 프린트를(아마도 엔터인듯) 누른다.
BPS가 나오면 [0] 이라고 나오면 이것은 통신속도가 2400 이라는 뜻이고
계속 샘플키를 누르면 셋팅 모드가 다르게 나오고 PTPR이 나올때까지
계속 샘플키를 누른다.  숫자가 2 이면  이것을 [0]으로 설정( 영점/용기)를 누르면
[0]으로 됨...0 의 의미는 데이타 7비트에 EVEN이라는 뜻이다.
다 설정한후 프린트를눌러서 완료.
-----------------------------
값바꾸는 것은 키는 '영점'키이다.
bps===>2400
btpr[0] ===> 에 even이다...
prt[2] ==> 안정될때 값이 날아간다..  1번은 프린트시 값이 날아간다.
다시 ON/OFF 하면 된다.
-------------------------------------------------------------
st,+0003.2   이렇게 나오면   rskey 프로그램에서 data type 을 all----> number로 수정하면된다.
=> BPS-0 (2400. 7bit even.1)        

prt0==> 프린터시 출력
prt1==>이나 2번으로 수정....==========> 매우 중요
-------------------------
AND CB 200 300 400 600
컴퓨터 쪽 (9핀암) <------>(9핀암)  저울쪽
2  --------- 2  
3   -------- 3
5   -------- 5

GF(킬로짜리)
저울 (25핀 숫놈) <-------->(9핀암놈)  컴퓨터쪽
2          2 (2,3번크로스)
3    X    3
7  ----- 5

dout   prt(1,2)보통 2번으로 한다.
sif에서 프린터(엔터)안에    bps-->  2번으로 2400속도
                                      btpr --> 0번 (7비트 even  1스탑) 

 

GF-2000 (2킬로 짜리 셋팅)

셋팅모드  (print는 엔터이다)
샘플 길게.......  <-->  basf   <--> cp f  .....<-->cp20    <--> dout 에서    프린터키
dout --->  prt 는 (0.1.23)-----> 2번이 안정될때 전송  (0번은 프린트키 누르면 전송)
 sif --->  bps 2로(2400)
               btpr 0로(7비트 even)

unit에서 'o' 표시된것을 사용하는 것이 단위 사용하는것이다.  

mode로 바꿔서   (zero)키 누르면 확정된다.
data는 '0'이되어야 하므로 건들지 말것